首页 > 实用范文 > 范文大全 > 冬雨季施工方案最新7篇正文

《冬雨季施工方案最新7篇》

时间:

为保证工工程施工质量特制定以下冬雨季工程 施工技术措施。三人行,必有我师也。择其善者而从之,其不善者而改之。下面是小编沉默为大伙儿整理的7篇冬雨季施工方案,欢迎参考阅读,希望对大家有所帮助。

冬雨季施工方案 篇1

(一)。冬季施工措施

1、钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。

2、钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异研究构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。

3、参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证。

4、负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能贴合设计和产品标准的要求。

5、负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。

6、焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1%。

7、负温下使用的高强螺栓须有产品合格证,并在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作。

8、负温下钢结构所用的涂料不得使用水基涂料。

9、构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。

10、构件组装时,按工艺规定的顺序由里往外扩展组拼,在负温组拼时做试验确定需要预留的焊缝收缩值。

11、构件组装时,清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物,坚持接缝干燥无残留水分。

12、负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。

13、钢结构现场安装时,如遇雪天或风速在6ms以上,搭设防护棚。

14、不合格的焊缝铲除重焊,按照在负温度下钢结构焊接工艺的规定进行施焊。

15、环境温度低于0℃时,在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验,涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净,并坚持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。

16、冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施,构件堆放场地平整坚实无水坑,地面无结冰。同一型号构件叠放时,构件应坚持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。

17、钢结构安装前根据负温条件下的要求,对其质量进行复验,对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件,在地面上进行修理矫正。

18、使用钢索吊装钢构件时应加防滑隔垫,与构件同时起吊的节点板,安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。

19.根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工时严格按规定的顺序进行安装。

20.编制钢结构安装焊接工艺,一个构件两端不得同时进行焊接。

21.安装前清除构件表面冰、雪、露,但不得损坏涂层。

22.负温安装的柱子、主梁立即进行矫正,位置校正正确立即永久固定,当天安装的构件要构成稳定的空间体系。

23、高强螺栓接头安装时构件摩擦面不得有积雪结冰,不得接触泥土、油污等赃物。

24、负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》(gb50250-95)要求外,还应按设计要求进行检查验收。

(二)。雨季施工措施

1、雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上。如焊接部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,坚持接缝干燥,没有残留水分。

2、吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。

3、雨天天气构件不能进行涂刷工作。

4、雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。

5、雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。

6、如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳。当天安装的构件,应构成空间稳定体系。

十.现场礼貌施工措施:

1、内业要求各资料及台帐(施工方案、安全教育,安全交底,安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐)等齐全整齐、记录实事求是,特殊作业持证上岗,安全职责分工明确。

2、进入现场戴好安全帽,高空作业系安全带,安全网按规定支护严密,出入口有防护棚,狭小场地有安全通道。

3、电气应设三级控制两级保护(总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器),闸箱标准化,线路规范化,有电工巡视及摇侧记录。

4、本工程设置彩色压延板围墙、高度不低于2m,进行现场礼貌施工管理。现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有贴合标准的色标。

5、现场有平坦干净的通道,不堵塞,不积水,施工废水有排水沟合理排放。

6、礼貌施工不扰民,严格控制施工噪音,晚10点以后停止施工。

7、在现场内外做到不违章占道,不违章搭设、堆物,不造成火灾,交通事故隐患,不违章损坏公共设施,不污染环境,和有关道路部门、卫生监督部门做好配合。

地基秘基础工程 篇2

1、雨季施工或基坑,基槽、管沟控好后暂不能进行下一道工序时,应在基底设计标高以上留15-30cm厚的土层不控,符下一工序开始前再控掉。

2、 冬期开挖基坑,基槽和管沟,事开挖完毕不能及时进行基础施工或埋设管沟,应在基底标高以上预留适当厚度的松土或用保温材料覆盖。冬期回填土应连续进行。室内的。基坑、基槽或管沟以及室外管沟至管项50cm范围内不能用含有冻土块的材料回填,但冻土块体积不得超过填土体积的15﹪。

1、 灰土打完后,如不能及时砌筑基础,应用油毡、油布等作临时遮盖,防止日晒雨淋。

2、 雨期施工,应采取防御和排水措施,刚打完或尚未夯市的灰土,如遭雨淋,应将积水及松软灰土除去,并用新拌土补填夯实。被浸湿的灰土,可将其扒开晾干,还可利用夯打密实。

装饰工程 篇3

1、冬期抹灰,应将水加热(不超过80℃),拌制成熟砂浆,并采取保温措施,使涂拌制成的砂浆温度不低于5℃。抹灰层完成后及时遮盖,使抹层硬化初期不受冻,如气温低于5℃,室外抹灰所用砂浆中可适当掺入氯化钠或氯化钙。但做油漆墙面的抹灰砂浆,不得掺加氯盐。

2、冬戎不得进行室外刷浆,室内刷浆应在采暖条件下进行,室温保持均衡。

3、饰面工程的环境温度不应低于5℃。

屋面工程 篇4

找平层下台是保温材料,找平层铺设时,保温材料要干燥,若遭雨淋定要晒干,否则会引起 材起泡。

本方案在进入冬季施工前印发至各项目部,遵照方案随工程形象进度执行。

冬雨季施工方案 篇5

1、冬季施工措施

我市在冬季来临时气温下降比较明显,研究到幕墙施工的时间性,应采取必要的冬季施工措施。除了必须遵守国家现行建筑工程冬季施工规程外,依据我公司在工作中积累的施工经验,还应采取一下冬季施工措施。

(1)根据工程进度,提前做好临时封闭门窗洞口的材料准备,一旦需要,可采取临时措施,保证前期材料下料的准备工作和能进行地面加工的部分工作。

(2)冬季施工因气温、降水量不一样,工程施工安装部位及施工资料不一样,根据现场条件的不一样,则采取不一样的冬季施工措施。严格按《冬季施工手册》或有关资料选用措施,以到达保温、防冻、改善操作环境、保证质量、控制工期、安全施工、减少浪费等目的。

(3)冬季施工时要做好安全措施,要防止架子打滑,高空作业人员要衣着灵便,系好安全带,风雪天不从事危险作业或高空作业。明火保温时应注意防火,电热养护应防止漏电,工地不准明火取暖,应派值班看火作好各种安全防护措施。

(4)对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序。硅酮耐候胶施工温度范围是5℃-48℃,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。所以,应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶。需选择中午(11:00时至15:00时)的时间进行。

(5)同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题,立即返工。

(6)严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定执行,对焊条采取保温处理,保证焊接质量。

(7)在室外温度低于-10℃时,即不进行焊接作业。

(8)避免雪天室外作业,尤其是雪夹雨的恶劣天气。

(9)在下雪天,不进行室外作业,雪停后要立即清扫脚手架和铺板上的积雪,防止结冰。

(10)必须进行雪后室外作业时,要在除雪后的铺板上洒一层锯末等防滑物。

(11)雪后外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净后,再行作业。

(12)对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季使用维护,添加防冻剂,以保证机械设备及车辆的正常运转。

(13)加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项,同时应做好施工人员的防寒工作。

(14)冬季大风天气当超过五级大风时,应停止外立面施工作业。

(15)做好对施工人员的冬季施工安全教育。

(16)安全施工措施:派专人对各作业点上的工人是否带好安全带进行检查、是否遵守安全操作规程与个人劳保的正确佩戴进行检查。

2、雨季施工措施

(1)成立以项目经理为组长,主管工程师为副组长的冬、雨施工领导小组,雨季到来前,对现场进行全面检查,制定冬、雨季施工措施,确保冬、雨季正常施工。

(2)现场设立气象广告牌,责成专人每一天负责抄写第二天的气象预报以及一周内的气象形势预报。

(3)各种库房、设施和设备,做好防雨措施,防止漏雨造成物资损坏。

(4)进场时对全体员工进行三级安全教育的同时关心气象的教育,让全体施工人员重视气象,随身准备雨具及防寒物品,确保大风、大雨雪来临之前工人仍可埋头大干,项目经理及工长应提前安排好躲避

大风大雨的周转工作面,为按期竣工抢时间。

(5)针对雨季中雨频繁的特� 大雨过后要检查脚手架的下层是否下沉、变形、松动,如有下沉,应立即加固。

(6)为保证中雨雪、小雨雪天气不停工,用电安全是安全员的检查重点,要求安全员雨前巡视所有用电设备以及工人操作是否贴合操作规程,一旦发现违章现象,立即纠正,坚决不允许带电在雨中露天施工,露天电气设备要加强保护,防止雨淋和潮湿,漏电保护装臵及绝缘护具等安全有效。

(7)项目部应备存雨衣和防寒物品,以备雨、雪天工人能正常施工,雨天施工对于挂块料面层的施工质量并无影响。

(8)雷雨时,禁止在以下部位施工:

a潜水泵周围30米内,

b塔吊导轨边和提升井架的周围地面,以防遭受雷击产生的跨步电压伤害。

(9)耐候密封胶注胶,与防火涂料相同,严格按规定的气候、温度条件进行施工。

(10)电焊作业等其他带电作业不能在雨雪天室外作业。

冬雨季施工方案 篇6

一、工程概况

服务里12-14号楼工程位于秦皇岛市海港区文化路和建设大街交叉口西北侧,地上建筑面积5164.37平方米,地下5974.73平方米。基础结构为现浇筏板梁结构;地下一层,外墙为混凝土墙板结构;12#楼地上23层,13#楼地上22层,14#楼地上4层,为框架结构。

二、雨期施工的准备

1、采取晴雨结合的方法:留出一定的施工项目,先室外后室内,为雨天室内施工创造工作面,并应注意运输条件和其它影响施工的因素。尽量把不适于雨期作业的工程,尽量在雨期到来之前完成。

2、现场排水工作:雨季到来之前,要进行有组织的检查,疏通道路边沟。加强管理防止堵塞。现场道路旁挖明沟排水纵向坡度3%,道路水泥路面。另外要准备抽水设备,组织专人负责雨期的排水工作。

3、雨期前,应对现场的道路一侧修建水沟排水,防止道路和场地积水。

4、物资供应及储备工作:雨期道路泥泞,运输困难,材料必须有一定的储备,并应妥善保管,如砂、石、砖堆等须挖边沟以利排水,水泥等库存材料仓库必须检修,满足防雨、防潮要求。周围找好排水坡度,屋面防水层做好,防止水泥受雨淋、受潮。

5、作好雨期施工的思想教育和安全教育、发动大家明确“晴雨结合”的意义和具体措施,减轻雨期对工期的影响。作好技术交底和安全交底,让施工人员都能掌握雨期施工的`特点,避免发生质量和安全事故。同时,应采取必要的措施如脚手架的防滑与加固,供电线路的检修防止漏电,并且加强交通管理工作。

三、雨期防汛防台风准备工作

1、本工程项目部成立以主要负责人为组长的防汛防台风领导小组,昼夜值班,并认真负责坚守岗位,做好值班记录(后附组织网络图)。

2、建立值班制度,同气象部门建立合作关系,指定资料员曹亚群收听并做好气象预报工作,及时组织汛期检查,并建立晴雨表。

3、立即对各自的工作区域进行全面彻底的检查。

(1)对现场的临建逐间检查,有无倒塌和漏雨现象。现场围墙边禁止堆放材料,查看围墙基础有无下陷,裂缝等迹象,并在现场所有临建外围搭设防护栏杆。由李树斌负责。

(2)现场施工道路确保畅通,保证雨后正常施工。由陈胜负责。

(3)切实做好施工现场的排水工作,根据施工现场的具体情况,在基坑四周设置排水沟,增加潜水泵抽水,保证现场基坑无积水,汛期排水畅通。由周文军负责。

(4)现场怕湿的材料入库存放,进场的其他材料不能堆放在低洼处,施工机具必须在防护棚内,并起到防日晒雨淋的作用,由王金明负责。

(5)对现场的施工电梯、吊篮、脚手架等进行不定期检查、维修、加固。由刘永健负责。

(6)备好各种防汛物资,组织好抢险队,做到遇到险情能立即投入使用。由李树斌负责。

(7)各类施工机械、机具应设防雨措施,并于雨后测试各施工机械、机具电器部分的绝缘电阻,超值马上检修。由高洪进负责。

四、雨季施工技术措施

(一)粉刷工程

1、材料要求:

进场的材料不得堆放在低洼地方,如果具备条件可以堆放在房间内,防止被雨淋或受潮。露天堆放必须有防雨的覆盖材料。使用的材料不得随处乱放,必须做到活完场地清,避免被雨水淋湿而产生污染。

2、粉刷工程尽量避开雨天施工,如果必须在雨天施工,基层要求含水率在10%以下,如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工,必须待干后方可施工;对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收;将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护,避免污染。

(二)幕城工程

1、雨天幕墙室外施工不得进行,焊接使用的焊条不得放置在潮湿的环境中,并必须对焊条进行烘培,并应做好烘培记录。焊接作业更不能在雨天施工,避免焊接点发生冷脆现象。

2、幕墙的密封胶尽量在雨期前打完,在雨天应该对没打密封胶的幕墙做好防雨工作,避免雨水进入而影响质量。

3、雨天现场钢材不得被雨淋,有锈蚀现象的钢材必须及时做防锈处理。

(三)砌筑及内抹工程

1、拌制砂浆前,应测量砂的含水率,及时调整砂浆施工配比。

2、砌筑工程应分段施工,工作面不宜过大,以便防护。所用的砖如果过湿不得直接上墙,以免砂浆浇淌使墙面发生滑移。雨后继续施工须复核已完砌体的垂直和标高。下大雨时砌筑砂浆应调整好稠度,并加以覆盖。每天下班时,要有防雨措施,砖缝应填满,顶面不宜铺砂浆,而用一皮干砖或编织布盖好。

(四)屋面工程

1、雨期前屋面尽量将防水施工完,并安设好雨水口,以保证室内装修正常进行。

2、如果屋面炉渣找平层被雨淋,必须要晾干后再进行屋面垫层施工,当垫层干燥后进行防水施工,如果垫层被雨淋也要晾干再进行防水施工。

(五)室内吊顶工程

1、吊顶材料必须放置在仓库内,并做好防水防潮,避免材料被雨水淋湿或受潮而变形。

2、室内吊顶尽量避开在雨天施工,已经完成的吊顶在雨天时要保持室内通风,避免顶棚受潮而发生变形。

五、安全措施

1、施工现场要找好排水坡向,做到排水畅通。

4、做好机械设备的防护工作,每台设备均要有防雨覆盖设施,搅拌机、等设备搭设防护棚。其它设备雨天进行覆盖防雨。

5、雨后检查各种机械设备线路是否完好,防止触电事故的发生。

6、雨季做好防汛准备工作,备足防汛工具。

7、进行雨季施工的水泥库、仓库要加强防范,地坪要高出该地域积水线30cm。并应尽量做到随进随用,减少库存时间。

8、所有堆放构件处支座必须坚固,雨后变形的支座不得堆放构件,经处理后方可使用,并能排走雨水。工人宿舍、更衣室、食堂屋面应做全面检查。

9、机具设备:施工电梯基础要坚实,并定期测量偏差,有问题及时调整,周围要有排水措施,接地电阻不应大于10欧姆。现场中小型机械必须按规定加设防雨罩搭设防雨棚,闸箱防雨、漏电接地保护装置应灵敏有效。要采取措施防止电线受潮,应对线路规范操作,防止电线受潮后短路。

10、现场建筑物、机械设备、电气设备作好防雷接地工作,防止雷电侵害。

13、专人检查施工现场所有机械设备的基础是否牢固安全。

14、下雨时安排专人巡查职工宿舍、仓库、水泥库是否有漏雨、浸水现象及现场码放物料是否有倾斜现象。

15、检查排水沟是否畅通,水泵是否工作正常。

16、维修电工在下雨前要锁好所有闸箱,检查好所有设备的电源线,雨后要专人检查闸箱内外所有电源线。

17、专人检查现场围挡、围墙是否有倾斜、倾倒、塌陷现象。

18、雨水到来前专人摇测避雷系统接地电阻是否符合规定要求。

19、在雷雨天,施工现场停止作业,防止发生事故。

20、下雨时安排好现场管理人员值班,作到日夜有人,防止发生事故。

六、防汛小组组织机构如下:

组长:张志良

副组长

组员:

领导小组下设通讯联络组、物资供应保障组及应急抢险组。

项目部防汛通讯联络组名单及职责

组长:张志良

组员:

职责:负责内部的通讯联络,上传下达上级各种指示,通讯组在汛期期间要24小时值班和电话、手机畅通,随时保持通讯联络畅通。一旦发生汛情及人员伤亡等重大安全隐患,立即联络实施抢救工作,并同时向上级部门报告。

项目部防汛物资保障组名单及职责

组长:崔太宾

组员:

职责:负责抢险救灾物资的筹备、保管和发放,并配足雨衣、雨鞋、水泵、照明器材、镐铲、草袋、绳索和砂石等抢险用品及绷带、担架等医护用品;设置紧急疏散的安全通道和安全场所,确保一旦发生险情,使现场人员能及时得到疏散和安置。

项目部防汛应急抢险组名单及职责

组长:刘永健

副组长:

职责:配备抢险装备,负责对施工现场的紧急抢救抢险工作。在汛期时,抢险组成员做到24小时待命,各类抢险物资状况良好,一旦汛情到来,确保人员、设备及各种物资及时到位,抢险及时。

冬雨季施工方案 篇7

一、冬季施工准备

(一)技术准备

施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性。指定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施工人员技术培训(测温、掺外加剂)与劳动力计划、保温材料与外加剂材料计划、操作要点、质量控制要点、检测项目等。

(二)生产准备

根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作,如现场供水管道的保温防冻、搅拌机棚的保温、场地的整平及临时道路的设置、装修工程的门窗洞口的封闭及保温。

(三)资源准备

根据制定的进度计划组织好外加剂材料、保温材料、施工仪表、职工劳动保护用品等准备工作。

二、冬季施工主要的技术措施

(一) 土方工程

1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施

工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。

2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路复盖草袋)。

3、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。

4、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,铺设草包。

5、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

6、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20㎝,分层夯实。

7、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。

(二)混凝土工程

1、根据气温情况必要时在浇砼前提前要求搅拌站配置防冻混凝土,并适当加入早强剂。

2、为减少冻害,应降低混凝土的坍落度,必要时加入减水剂。

3、未冷却的混凝土有较高的脆性,在结构冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

4、现场搅拌的混凝土骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块。

5、拌制掺外加剂的混凝土或砂浆时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接洒在水泥中和水泥同时投入;如外加剂为液体,使用前应先配置成规定浓度溶液,然后根据使用要求配置成施工溶液,各溶液置放在由明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

6、当施工期处于0°左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定。

7、严格控制混凝土水灰比,由骨料及外加剂中带入的水分应从级配中扣除。

8、搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间为平常的1.5倍。

9、混凝土的出机温度不宜低于10°c,入模温度不得低于5°。

10、 浇筑后复盖的保温材料如草包、麻袋等应保持干燥。

11、 保温材料不宜直接复盖在刚浇筑的混凝土表面上,可先复盖塑料薄膜,上部在复盖草包或麻袋。保温材料一般0°以上复盖一层,0°以下复盖两或三层。

(二) 砌体工程

1、水泥宜选用普通硅酸盐水泥,标号为32.5r,水泥不得受潮结块。

2、普通砖、空心砖、混凝土小型砌块、加气混凝土砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,遭水浸后冻结的砖块不得使用。

3、石灰膏宜采取保温防冻措施,如遭冻结,应经溶化后方可使用。

4、砂浆宜掺加外加剂来提高稠度,在零下时,砂浆稠度宜提高1~3㎝,但不得过高,应确保砂浆与砖块的粘接。

5、严禁采用遭冻结的砂浆砌筑。

6、根据气温的高低控制每天砌筑的高度。

7、当气温低于5°时,砌块等材料不得浇水,砂浆的搅拌时间也应延长,一般为常温时1.5倍。

(三) 装饰工程

1、0°c以上时应先抢外装饰。最低温度低于0°c后,如果必须外装饰时,应在脚手架上采取措施封闭挡风,并在砂浆中按规定掺入

抗冻剂。

2、晚间最低温度低于0°c时,白天尽量不安排外装饰工程。

3、内装饰前应装好门窗,装好玻璃,必要时室内加热,以防止粉刷层受冻。

4、油漆涂料施工时室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。刷油性涂料时,环境温度不宜低于5°c,刷水性涂料时,环境温度不宜低于3°c,并结合产品说明书的要求进行。

(五)屋面工程

1、屋面工程的冬季施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度,在迎风面宜设置挡风装置。

2、找平层为水泥砂浆时,砂浆强度不得低于m5.

(六)冬季施工的安全和防火

1、冬季施工时,应采取防滑措施。

2、施工现场和临时工棚内严禁用明火取暖。

3、电器设备、开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必保持良好的绝缘效果。

4、脚手架、脚手板有冰雪残留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动或下沉,以便及时处理。

5、现场的易燃易爆及有毒物品应由专人保管,妥善处置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。

三、雨季施工方案和措施

1、施工期间,施工员要根据及时掌握气象情况,遇有恶劣天气及时通知施工人员,以便采取应对措施。

2、工地现场道路必须平整、坚实、两侧设置排水设施,排水纵向坡度不得小于0.3%。根据“晴外雨内”的原则,雨天尽量不安排室外作业。

3、现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。

4、配电箱、电缆线接头、电焊机等应有防雨措施,防止水浸受潮湿造成漏电或设备事故。

5、所有机械的操作运转都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。

6、安装好的门窗应有专人负责管理,下雨前关好门窗,防止风雨损坏。

7、雨季塔吊使用前应必须检查避雷装置及接地接零装置是否有效。

8、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶应有防雨防晒棚。

9、雨天焊接应在防雨棚中进行,不得露天冒雨作业。

除以上各条措施需特别注意外,还应遵守本岗位、本工种的操作规程、安全规范及公司相关规定。