《氧气、空气呼吸器管理标准精选5篇》
正压式消防空气呼吸器标准 篇1
《正压式消防空气呼吸器标准》(GA124-2004)
前言
本标准的5.1、5.
2、5.4、5.
5、5.6、5.
9、5.
12、5.
15、5.
16、5.
17、5.19为强制性条文,其余为推荐性条文。
本标准非等效欧洲标准化委员会CEN批准的EN 137-1993《空气呼吸器技术要求、试验、标志》(英文版),主要差异如下:
——按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
——将一些适用于国际标准的表述改为适用于我国标准的表述;
——本标准对呼吸器系列按照气瓶公称容积(气瓶额定工作压力为30MPa时)划分的,而EN 137-1993是按照气瓶贮存空气体积(20℃、1个标准大气压时)划分的;
——增加了安全阀性能、安全膜片爆破压力。
本标准自实施之日起,代替GA 124-1996《正压式消防空气呼吸器》。 本标准与GA 124-1996相比,主要差异如下:
——增加了结构、材料阻燃性能、整机气密性能、动态呼吸阻力、耐高温性能、耐低温性能、警报器声响时间、发声声级、平均耗气量、压力表黑暗环境下可视、防水性能、压力表导气管漏气、高压部件强度、中压导气管爆破压力、安全膜片爆破压力、气瓶瓶阀的输出端螺纹基本尺寸、人员佩戴性能;
——在面罩性能的表述上,用“吸入气体中的二氧化碳含量”取代“实际有害空间”。 本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。 本标准起草单位:公安部上海消防研究所
本标准主要起草人:沈坚敏、凌新亮、戴国定、曹家胜、戎军。
正压式消防空气呼吸器 1 范围
本标准规定了正压式消防空气呼吸器的型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。
本标准适用于消防队员和抢险救护人员进行灭火战斗或抢险救援时为防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用的正压式消防空气呼吸器(以下简称呼吸器)。
本标准不适用于氧气呼吸器、潜水呼吸器、负压式呼吸器和外供气式正压式消防空气呼吸器。 2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 1226-2001 一般压力表 GB/T 2891-1995 过滤式防毒面具面罩性能试验方法 GB/T 7307-2001 55o非密封管螺纹 GB/T 209-1999 消防过滤式自救呼吸器 质技监局锅发„2005‟250号 气瓶安全监察规程 3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 正压式消防空气呼吸器 self-contained positive pressure air breathing apparatus for fire fighter 一种呼吸器,消防员自携贮存压缩空气的贮气瓶,呼吸时使用气瓶内的气体,不依赖外界环境气体,任一呼吸循环过程,面罩内压力均大于环境压力。
3.2静态压力 static pressure 在供气阀正压装置开启后,当系统气路平衡时面罩内的压力。 3.3 高压部件 high-pressure components 工作时直接承受气瓶输出压力的部件。 3.4 中压导气管 medium-pressure air ducts 工作时承受减压器输出压力的导气管 3.5 吸气阻力 inhalation resistance 吸气时面罩内的正压值。
3.6 呼气阻力 exhalation resistance 呼气时面罩内的正压值 4 型号、系列 4.1 型号
呼吸器型号的编制应符合下列规定
示例:RHZKF6.8/30表示一具气瓶为复合瓶,公称容积为6.8L,额定工作压力为30MPa的正压式消防空气呼吸器。
4.2系列呼吸器系列按照气瓶公称容积划分为:2L、3L、4.7L、6.8L、9L。 5 技术要求 5.1结构
5.1.1 呼吸器的结构应使呼吸器气瓶内的压缩空气依次经过气瓶阀、减压器、供气阀进入面罩供给佩戴者吸气,呼气则通过呼气阀排出面罩外。
5.1.2 呼吸器的结构应简单紧凑,可在无人帮助的情况下进行着装和使用,在狭小的通道通行时呼吸器不应攀挂。
5.1.3 呼吸器应保证从佩戴者身上取下时供呼吸的空气不能中断。 5.1.4 呼吸器应有防压缩空气中杂质的装置。
5.1.5 气瓶瓶阀的安装位置应方便佩戴者开启或关闭瓶阀。 5.16 压力表应显示气瓶压力,其安装位置应方便佩戴者观察到压力值。 5.1.7佩戴者可能触摸到的部件表面应无锐利的棱角。
5.1.8 气瓶瓶阀与减压器连接,面罩与供气阀连接应可靠且不需专用工具,徒手即可连接。连接处若使用密封件,它不应脱落或移位。
5.1.9 着装带应能调节长度,扣紧后不应发生滑脱。 5.2 材料要求
5.2.1 呼吸器所使用的材料应有足够的机械强度和抗腐蚀能力。
5.2.2 直接与佩戴者皮肤接触的材料应无刺激性和其他有害性,并可进行消毒和洗涤。 5.2.3 着装带和带扣在阻燃性能试验后,不应出现熔融现象,且续燃时间不应大于5s。
5.2.4 面罩、中压导气管和供气阀在阻燃性能试验后,续燃时间不应大于5s,且仍应符合5.4的规定。 5.3 佩戴质量
呼吸器的佩戴质量不应大于18kg(气瓶内气体压力处于额定工作压力状态)。 5.4 整机气密性能
呼吸器在气密性能试验后,其压力表的压力指示值在1min内的下降不应大于2MPa。 5.5 动态呼吸阻力
在气瓶额定工作压力至2MPa的范围内,以呼吸频率40次/min,呼吸流量100L/min呼吸,呼吸器的面罩内应始终保持正压,且吸气阻力不应大于500Pa,呼气阻力不应大于1000Pa;在2MPa至1MPa的范围内,以呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min呼吸,呼吸器的面罩内仍应保持正压,且吸气阻力不应大于500Pa,呼气阻力不应大于700Pa。
5.6 耐高温性能
呼吸器在高温试验后,各零部件应无异常变形、粘着、脱胶等现象;以呼吸频率40次/min,呼吸流量100L/min呼吸,呼吸器的面罩内应保持正压,且呼气阻力不应大于1000Pa。
5.7 耐低温性能
呼吸器在低温试验后,各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象;以呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min呼吸,呼吸器的面罩内应保护正压,且呼气阻力不应大于1000Pa。
5.8 静态压力
静态压力不应大于500Pa,且不应大于排气阀的开启压力。 5.9 警报器性能
5.9.1 当气瓶内压力下降至(5.5±0.5)MPa时,警报器应发出连续声响报警或间歇声响报警,且连续声响时间不应少于15s,间歇声响时间不应少于60s,发声声级不应小于90dB(A)。
5.9.2 从警报发出至气瓶压力为1MPa时,警报器平均耗气量不应大于5L/min或总耗气量不大于85L。 5.10 面罩性能
5.10.1 面罩质量应分布对称,头带或头罩应能根据佩戴者头部的需要自由调整,其密合框应与佩戴者面部密合良好,无明显压痛感。面罩应有除去视窗结雾功能。
5.10.2 视窗为大眼窗,应使用透光性能良好的无色透明材料,并不应产生视觉变形现象。 5.10.3 视野及吸入气体中的二氧化碳含量(按体积计算)应符合表1的规定。 表1 视野及吸入气体中的二氧化碳含量 项目 要求 视野 总视野%>70 双目视野%>55 下方视野%>35 吸入气体中二氧化碳含量% ≤1 5.11 减压器性能
5.11.1 在气瓶额定工作压力至2MPa范围内,减压器输出压力应在设计值范围内。 5.11.2 减压器输出压力调整部分应设置锁紧装置。
5.11.3 减压器输出端应设置安全阀,安全阀性能应符合5.12的规定。 5.12 安全阀性能
5.12.1 安全阀的开启压力与全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的(110~170)%范围内。 5.12.2安全法的关闭压力不应小于减压器输出压力最大设计值。 5.13 供气阀性能
供气阀应设置自动正压机构。 5.14 压力表
5.14.1 压力表的外壳应有橡胶防护套,外壳直径不应大于60mm。
5.14.2 压力表的测量范围应为(0~40)MPa,精度不应低于2.5级,最小分格值不应大于1MPa。 5.14.3 压力表标度盘上警报压力值段和30MPa处应有明显指示。 5.14.4 在暗淡或黑暗的环境下,佩戴者应能读出压力指示值。 5.14.5 在防水性能试验后,压力表内不得进水。
5.14.6 当压力表同其连接的软管脱开时,在气瓶内压力为20MPa的情况下其漏气量不应大于25L/min。 5.14.7 压力表的其他性能应符合GB/T 1226-2001的规定。 5.15 高压部件强度
高压部件经水压试验压力试验后应无渗漏和异常变形。 5.16中压导气管
5.16.1 中压导气管不应妨碍佩戴者工作和头部自由活动,且不干扰供气阀同面罩的连接。 5.16.2 当佩戴者的活动引起中压导气管弯曲、变形时,中压导气管不应产生通气障碍。 5.16.3 中压导气管爆破压力不应小于减压器输出压力最大设计值的4倍。 5.17气瓶
5.17.1气瓶设计、制造、检验和使用应符合质技监局锅发„2000‟250号《气瓶安全监察规程》的规定。
5.17.2 气瓶上应有“压缩空气;气瓶编号;水压试验压力;公称工作压力;公称容积; 重量;生产日期;检验周期;使用年限;产品标准号;警示:发现纤维断裂或损坏,不应充装”字样标记。 5.17.3 气瓶额定工作压力为30MPa。 5.17.4 气瓶外部应有防护罩。 5.18 气瓶瓶阀
5.18.1 气瓶瓶阀的开启方向为逆时针。
5.18.2 气瓶瓶阀在开启后应保证不会被无意关闭,如气瓶瓶阀开启后不可锁定,那么开启手轮应至少旋转两周才能达到关闭状态。
5.18.3 气瓶阀上应设置安全膜片,其爆破压力应为(37~45)MPa。
5.18.4 气瓶瓶阀的输出端螺纹为内螺纹,螺纹尺寸为G5/8,其公差应符合GB/T 7307-2001中表1的规定。
5.19 人员佩戴性能
佩戴人员主观感觉应良好,无供气不足现象。 6试验方法
6.1 结构、标志、包装检查
用目测法测定,结果应符合5.1、8.1和8.2的规定。 6.2 材料阻燃性能试验
6.2.1 着装带和带扣材料阻燃性能试验
试验装置示意图见图1。通过调节丙烷气体的流量,使燃烧器火焰高度为40mm,且距火焰高度20mm处的温度为(800±50)℃。将试样水平安放在距火焰高度20mm处12s,结果应符合5.2.3的规定。
6.2.2 面罩、中压导气管和供气阀材料阻燃性能试验
将试样按图2所示安置。调整燃烧器喷嘴与试样外表面距离为250mm,调节丙烷气体的流量,使燃烧器顶部所构成的三角形中心距燃烧器顶部250mm处的温度为(950±50)℃,试样在火焰中暴露5s,然后再按6.4的规定进行试验,结果应符合5.2.4的规定。
1-试样;2-燃烧器喷嘴。
图1 着装带和带扣材料阻燃性能试验装置示意图 1-试样;2-燃烧器喷嘴。
图2 面罩、中压导气管和供气阀材料阻燃性能试验装置示意图 6.3 佩戴质量测定
用量程为(0~30)kg,精度为1/3000的电子秤测定呼吸器的佩戴质量,结果应符合5.3的规定。 6.4 整机气密性能试验
当气瓶压力不小于公称工作压力的90%,开启供气阀,将面罩气密地佩戴在头模上,开启气瓶瓶阀,待系统气路充满压缩空气后再关闭气瓶瓶阀,观察呼吸器的压力表在气瓶瓶阀关闭后1min内的压力下降值,结果应符合5.4的规定。
6.5 动态呼吸阻力试验 6.5.1 试验装置 呼吸器综合检测仪。 6.5.2 试验步骤
将面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同人工肺相连,设定人工肺呼吸频率为40次/min,呼吸流量100L/min,完全开启气瓶瓶阀,启动人工肺,测量气瓶额定工作压力至2MPa范围内,面罩内呼吸阻力值;设定人工肺呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min,测量气瓶内压力为2MPa至1MPa范围内,面罩内呼吸阻力值,结果应符合5.5的规定。
6.6 耐高温性能试验
将呼吸器(气瓶内压力为10MPa)放置在(60±3)℃环境中4h,取出后即刻将呼吸器同人工肺相连,设定人工肺呼吸频率40次/min,呼吸流量100L/min,完全开启气瓶瓶阀,启动人工肺,测量呼吸阻力,直至气瓶内压力至2MPa,结果应符合5.6的规定。
6.7 耐低温性能试验
将呼吸器(气瓶内压力为30MPa)放置在(-30±30)℃环境中12h,取出后即刻将呼吸器同人工肺相连,设定人工肺呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min,完全开启气瓶瓶阀,启动人工肺,测量呼吸阻力,直至气瓶内压力至2MPa,结果应符合5.7的规定。
6.8静态压力试验
将面罩气密地佩戴在头模上,其呼吸接口同人工肺相连,在供气阀处于关闭状态下完全打开气瓶瓶阀,启动人工肺做几次缓慢的呼吸,然后关闭人工肺,当系统气路平衡时,记录面罩内的压力,结果应符合5.8的规定。
6.9 警报器性能试验
a)启动呼吸机,在气瓶额定工作压力至2MPa的范围内,以呼吸频率40次/min,呼吸流量100L/min呼吸;在2MPa至1MPa的范围内,以呼吸频率25次/min,呼吸流量50L/min呼吸。从呼吸器的压力表上读出警报器的起鸣压力值,同时记录声响时间;
b)当警报器起鸣后,在距警报器1m处测量发声声级;
c)将警报器输出端同流量计相连,改变警报器输入端压力,测量警报器起鸣时及输入端压力分别为4MPa、3MPa、2MPa、1MPa时,警报器输出端流量,计算其平均值。同时,记录从警报器起鸣至压力为1MPa时所用的时间,计算其耗气量。
结果应符合5.9的规定。 6.10 面罩性能试验
6.10.1 吸入气体中的二氧化碳含量试验
气体中的二氧化碳含量试验按GA 209-1999中6.5.3的规定进行,结果应符合5.10.3的规定。 6.10.2 视野试验
视野试验按GB/T 2891-1995中3.3的规定进行,结果应符合5.10.3的规定。 6.11 减压器性能试验
在减压器输出压力端装上压力表,开启气瓶瓶阀,测量气瓶额定工作压力至2MPa范围内减压器的输出压力,结果应符合5.11.1的规定。
6.12 安全阀性能试验 a)将安全阀的输入端与气压源相接,缓慢均匀地升压,升压速率不应大于0.01MPa/s,测量安全阀的开启压力。
b)继续升高压力,直至安全阀达到全排气状态,测量安全阀的全排气压力。 c)缓慢均匀地降低压力,直至安全阀关闭,测量安全阀的关闭压力。 结果应符合5.12的规定。 6.13 压力表试验
6.13.1 压力表外壳直径测定
用游标卡尺测定压力表的外壳直径,结果应符合5.14.1的规定。 6.13.2 压力表防水性能试验
将压力表浸没在水温不低于5℃的清水中24h,结果应符合5.14.5的规定。 6.13.3 压力表导气管漏气量试验
在气瓶内压力为20MPa时,卸下压力表,装上流量计,完全开启气瓶瓶阀,测量压力表导气管的漏气量,结果应符合5.14.6的规定。
6.14 高压部件强度试验
在高压部件的输入端加入气瓶额定工作压力的1.5倍水压力,历时2min,结果应符合5.15的规定。 6.15 中压导气管爆破压力试验
将中压导气管连接到专用的水压试验台上,排除管中的气体,然后缓慢加压直至爆破,结果应符合5.16.3的规定。
6.16 安全膜片爆破压力试验
将装有安全膜片的气瓶瓶阀连接到水压试验台上,关闭气瓶瓶阀活门,然后缓慢加压直至爆破,结果应符合5.18.3的规定。
6.17 气瓶瓶阀输出端螺纹的基本尺寸和公差测定
用标准螺纹塞规测定气瓶瓶阀输出端螺纹的基本尺寸和公差,结果应符合5.18.4的规定。 6.18 人员佩戴性能试验
只有已通过5.1~5.18检验合格的呼吸器才可用于人员佩戴性能试验。 6.18.1 样品数 样品数至少2具。 6.18.2 试验人员
挑选对使用呼吸器有一定经验,面部外观适合佩戴面罩,且身体健康的试验人员4名。 6.18.3 试验条件
在常温、常压和设定的模拟环境条件下进行。 6.18.4 佩戴者的主观感觉
试验结束后应询问佩戴者的主观感觉,它包括以下几个方面: a)佩戴的舒适性; b)着装带带扣的可调性; c)压力表能否摸得着、看得见; d)面罩视窗视线的清晰度; e)面罩是否有除去视窗结雾功能; f)供气阀开启情况; g)空气供给情况; h)传声情况; i)报警情况;
j)佩戴者觉察到的其他问题。 6.18.5 行走试验
试验人员2名,身穿消防作业服,分别佩戴呼吸器,以6km/h的速度在平地上行走30min,试验结束后询问佩戴者的主观感觉,结果应符合5.19的规定。
6.18.6 模拟环境中的适应性试验
试验人员2名,身穿消防作业服,分别佩戴呼吸器,按以下顺序试验30min,试验结束后询问佩戴者的主观感觉,结果就符合5.19的规定。
a)携带13kg沙包行走15m,并把沙包放在2m高的板墙上。 b)翻越高0.4m、1m、1.2m、2m,分别相距7m的板墙各一个; c)爬消防训练楼墙角;
d)在12m高的消防梯上爬上、爬下各三次;
e)在设有460mm正方形孔的梯子上爬上、爬下各一次,梯子高12m; f)展开和卷起一根长度为20m的消防水带;
g)爬越长3.7m、直径0.7m和长3.7m、宽0.9m、高0.6m 的孔道各一个;
h)休息5min,期间若发现气瓶内压力很低,达不到演习要求的总时间,可以更换气瓶; i)在平地上以6km/h的速度行走,直至试验结束。 7检验规则 7.1检验分类
检验分为形式检验和出厂检验,分别按7.2和7.3进行。 7.2 型式检验
有下列情况之一时,产品应进行型式检验。 a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)当正常生产的产品在原材料、设计、工艺、生产设备有较大变化,可能影响产品质量时; c)正常连续生产一年时; d)产品停产一年以上恢复生产时;
e)国家质量监督机构提出进行形式检验要求时; 7.2.1 检验项目
型式检验的项目为本标准技术要求规定的全部项目和8.1、8.2。 7.2.2样本大小
型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽取,样本大小为6具。 7.23. 产品批量
产品批量不应少于20具。 7.2.4 合格判定
型式检验项目应全部符合本标准方为合格。 7.3 出厂检验
总装完毕的每具呼吸器产品须经制造厂质量检验部门检验,检验合格并附有产品质量合格证方准出厂。
7.3.1 出厂检验项目
出厂检验项目为:结构、标志、包装、整机气密性能、动态呼吸阻力、静态压力、报警器性能。 7.3.2 合格判定
出厂检验项目应全部符合本标准方为合格。 7检验规则 7.1检验分类
检验分为形式检验和出厂检验,分别按7.2和7.3进行。 7.2 型式检验
有下列情况之一时,产品应进行型式检验。 a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
b)当正常生产的产品在原材料、设计、工艺、生产设备有较大变化,可能影响产品质量时; c)正常连续生产一年时; d)产品停产一年以上恢复生产时;
e)国家质量监督机构提出进行形式检验要求时; 7.2.1 检验项目
型式检验的项目为本标准技术要求规定的全部项目和8.1、8.2。 7.2.2样本大小
型式检验的样品在出厂检验合格的产品中随机抽取,样本大小为6具。 7.23. 产品批量
产品批量不应少于20具。 7.2.4 合格判定
型式检验项目应全部符合本标准方为合格。 7.3 出厂检验
总装完毕的每具呼吸器产品须经制造厂质量检验部门检验,检验合格并附有产品质量合格证方准出厂。
7.3.1 出厂检验项目 出厂检验项目为:结构、标志、包装、整机气密性能、动态呼吸阻力、静态压力、报警器性能。 7.3.2 合格判定
出厂检验项目应全部符合本标准方为合格。
氧气、空气呼吸器管理标准 篇2
氧气、空气呼吸器管理标准 呼吸器作为异常环境情况下的安全救护与防护器材,要求员工达到准确、熟练、快速的操作使用程度。 氧气、空气呼吸器及逃生呼吸器由股份公司能源环保部(以下简称:能环部)煤防站统一管理,其中氧气、空气呼吸器实行 “分散放置,集中管理”的原则;逃生呼吸器实行由煤防站“集中管理”的原则,各部门如需使用须向煤防站提出申请,经同意后才能借用。 各部门氧气、空气呼吸器的管理工作(日常检查、维护保养等),由本部门专(兼)职煤气防护人员负责。每周对氧气呼吸器、每二周对空气呼吸器进行常规检查,并做好管理台帐记录(详见表格编号:BGFS-14-01-B01-01A,BGFS-14-01-B01-02A)。
3.1 凡需申领氧气呼吸器、配备空气呼吸器的单位,由申请部门向本单位安保组递交申请书,经本单位安保组核实盖章后,由各单位安保组向能环部煤防站提出申请,并确定专人负责(兼职),以书面形式报能环部煤防站备案。
3.2能环部煤防站接受各部门氧气、空气呼吸器的登记与使用指导。
3.3 各单位配备的氧气、空气呼吸器必须存放在现场固定地点的专用柜内,柜门不准上锁,氧气呼吸器柜内严禁同时存放油脂、食品及各类挥发物等。
3.4 新启用的氧气呼吸器必须经煤防站专职人员进行检查、清洗、装药剂,校验合格后方可使用。
3.5氧气呼吸器开启气瓶时手上严禁带有油脂。呼吸器使用过程中应防止呼吸软管受压。
3.6 不宜在存有热源、高温、氢气储罐及煤气着火事故处理等场所使用氧气呼吸器。
3.7 各部门所配备的氧气、空气呼吸器必须随时处于备用状态。为了确保使用者的人身安全,由能环部煤防站下达周期校验计划,每三个月将氧气呼吸器送煤防站进行全面检查,每年将空气呼吸器送煤防站外委校验。
3.8 对不合格呼吸器(备用氧气呼吸器超三个月或空气呼吸器超一年校验周期、显示气瓶压力低于规定值、故障、已损坏),氧气呼吸器气瓶气压低于10 MPa,空气呼吸器气瓶气压低于220 bar(22 MPa) 共6页第1页
送煤防站,由煤防站专职人员进行检查确认。不合格的呼吸器应停止使用。
3.9 在使用过程中要经常检查气压,当氧气气瓶压力接近3 MPa、空气气瓶压力接近10 MPa时,应尽快从最近和安全的线路撤离现场,以确保及时返回,在没有到达安全区域或危险没有消失之前,不能卸下呼吸器。
3.10 呼吸器使用过程中发生故障,应迅速撤离现场,并送煤防站由专职人员进行检查,其中空气呼吸器由供货商定期进行校验。
3.11呼吸器使用过后要进行全面检查,对面罩及设备进行保洁,同时进行面罩消毒等工作,确认符合使用要求后放回原存放处。
3.12未经专业培训或对氧气、空气呼吸器、逃生呼吸器不熟悉者,不得使用本仪器。
3.13 逃生呼吸器是常压式空气呼吸防护逃生设备,正常情况下该设备可提供大约10或15分钟的有效使用时间,使用逃生呼吸器需要经过使用培训。
3.14 逃生呼吸器正常压力在200巴左右,当气瓶压力低于10巴时,报警装置会自动发出声音信号。
3.15 逃生呼吸器适用范围(如:如狭窄的空间、登高作业、煤气柜内部点检、紧急逃生使用等)。
3.16 各部门如需使用逃生器呼吸器必须提前三天向能环部煤防站提出书面申请,经同意后才能使用,使用完毕后应立即归还煤防站。
3.17 煤防站负责逃生器呼吸器集中管理及维护、保养等工作。 4 氧气、空气呼吸器、逃生呼吸器使用与维护标准
4.1 氧气、空气呼吸器的使用须保持良好气密性,各连接部位无泄漏。
4.2 空气呼吸器使用、维护 4.2.1 使用前检查
4.2.1.1 目视检查减压阀的阀口及O形圈、面罩、肩带、腰带完好无损。
4.2.1.2 空气瓶固定牢靠,检查各连接完好。
4.2.1.3 按压需气阀顶部的红色按钮(激活阀),慢慢打开气瓶,当气瓶气压在220 bar(22 MPa)以上时,应无泄漏声。
4.2.1.4 哨子报警装置测试:卸下面罩,关闭气瓶阀。用手掌盖住吸气阀出口,按压需气阀并慢慢抬起手掌,使系统排气(维持压力
慢慢下降),当压力逐步下降到预定值60 bar(6MPa)时发出报警哨声。
4.2.1.5 装上面罩,同时观测气压表压力卸压为零。 4.2.2 使用操作步骤
4.2.2.1 展开肩带与腰带,背上设备,扣上腰带固定好(空气瓶手阀方向朝下),并使臀部感到舒服。
4.2.2.2 向下拉肩带,直到感觉到舒适,将带的端部卷起在腰带内。
4.2.2.3 按压需气阀顶部的红色按钮(激活阀),打开空气瓶阀,观察压力表空气压力在220 bar(22 MPa)以上。
4.2.2.4 张开面罩头部固定带,从头部固定具中央带拆下颈带。拉开胶皮带,将面罩罩在下颌上,使固定具中央放在头的后面,均匀拉紧上下面的固定带。
4.2.2.5 当面部感到正压时,在第一次呼吸时,吸气阀就激活(吸气,憋住呼吸,应听不到泄漏声;感觉面罩贴在面部表明密封良好)。
4.2.2.6 继续呼吸。呼出的空气应容易从呼吸阀流出。深呼吸几次,呼气和吸气均舒畅无不适感觉。
4.2.2.7 可进入有毒有害环境中作业。 4.2.3 使用时注意事项
4.2.3.1 使用者应经过专业培训,合格后方能佩戴使用。
4.2.3.2 当使用中感觉供气不足时,可按压需阀(补给阀)进行补气。
4.2.4 使用后的检查、维护
4.2.4.1 关闭气瓶阀,按压需气阀的按钮,使系统排气(卸压)。 4.2.4.2 卸下气瓶由专业人员进行更换。
4.2.4.3 放置在通风、干燥的地方,避免阳光直晒。
4.2.4.4 每年由德尔格公司专业人员进行维护、校验,并出具校验报告。
4.3 氧气呼吸器使用检查
4.3.1 氧气呼吸器的(氧气瓶)储存压力必须保持10 MPa以上,当使用过程中压力低于3 MPa时,须更换氧气瓶。
4.3.2 各零部件是否齐全、损坏或丢失。
4.3.3 氧气呼吸器自动补气阀、手动补气阀是否给气。
4.3.4 外接呼吸软管是否完整、面罩固定带有否断裂、视野玻璃
有否损坏等。
4.3.5 查外观完整并无油污及灰尘。
4.4 氧气、空气呼吸器的检修、校验、报废及更换换气瓶必须送煤防站,各单位不准自行处理。
4.5 逃生呼吸器使用、维护 4.5.1 使用前检查
4.5.1.1 抓紧背包盖上的带圈拉开背包。
4.5.1.2 将气瓶开关卡子套在背包上盖内的“D”环上。注意:不要将气瓶开关卡子从气瓶阀上取下。
4.5.1.3 检查压力指示,确认气瓶是否充满气,压力表的指针应指在压力盘的绿色区域。
4.5.1.4 最后扣合背包并安装红色尼龙圈。 4.5.2 使用操作步骤
4.5.2.1 将颈带挎到颈部并调节带长使设备位于使用者的胸部位置或斜背位置。
4.5.2.2 抓紧背包上盖的带圈并用力向上拉,红色尼龙圈断开,打开背包的同时开关卡子脱离气瓶阀从而激活呼吸气路并向头罩供给空气。
4.5.2.3 立即从背包中取出头罩(设备的有效使用时间是开关卡子脱离气瓶阀开始计算)。
4.5.2.4 将头罩举过头顶,用大拇指拉伸颈部密封缩口两侧然后将头罩套在头部, 并将半面罩罩于口鼻上方,开始正常呼吸。
4.5.3 使用时注意事项
4.5.3.1 使用者应经过专门培训,合格后方能佩戴使用。
4.5.3.2 设备的有效使用时间是开关卡子脱离气瓶阀开始计算而不是从佩戴头罩开始计算。
4.5.3.3 在逃离至安全且无危险的区域前不能取下设备。报警装置会在低于设定压力10巴时发出报警。
4.5.3.4 当撤离至安全环境时取下头罩然后脱下设备。 4.5.4 逃生呼吸器的维护、检修由煤防站管理负责。
氧气呼吸器故障判断 篇3
一、故障判断处理
1、从事中体力劳动或休息的情况下出现经常自补的现象,说明仪器出了故障。造成自补过频的原因可能有以下三种:
(1)面罩没有佩带好,有漏气的地方重新调整面罩后仪器可以继续使用。
(2)呼吸循环系统漏气或肩挂压力表断开,调整好以后还有自补过频的现象,则需要进行计算压力表的下降速度。在正常情况下,压力表的下降速度为:3~5Mpa/h。。
(3) 流量变小,如果下降速度正常,说明造成自补过频的原因是流量变小,虽然经常自补,但补充的氧气只是补充流量变小而不足的这部分氧气,因此这种情况下,仪器可以继续使用。
若压力表下降速度加快,超出了正常范围。则说明是呼吸循环系统漏气。出现这种情况,必须撤出灾区,更换备用仪器或者进行故障处理。
2、 发生特大泄漏:开关一次氧气瓶,呼吸5次。同时迅速撤出灾区,若氧气剩余量已经不足,可以通过互换来更换备用氧气瓶。
3、在灾区中使用正压氧气呼吸器全面罩视线不清的故障原因保明片缺损,使用前未涂抹防雾剂,防雾剂涂抹的不均匀。
4、使用正压氧气呼吸器时,呼气阻力大或无法呼吸的原因是排气阀不工作,呼气阀片卡住
二、检测过程中的故障判断及处理
1、排气故障:排气阀不排气,正压弹簧在安装时没有套住排气阀。将呼吸舱卸下重新组装,用正压弹簧套住排气阀。排气值高,膜片组在安装时没有装正,发生了偏移,使得膜片组上的导向块与呼吸舱内壁发生了摩擦。应重新调整膜片到适当位置。
2、补气故障:自补漏气,自补气针密封圈损坏。应更换新的气针。自补值不正常。调整舌瓣与呼吸舱中间隔板平面的角度。
3、流量故障:若是固定流量定量孔则必须更换新的定量孔。若是可调流量定量孔则可进行调节
三、呼吸器校验
1、校验步骤
首先将带导管的胶塞分别与检测仪的通气口和水柱压力计接口相连接,定量孔罩与小流量计相连接。
(1)整机气密性:压力1000Pa,一分钟下降不超过30Pa。
检测方法:将呼吸器的呼吸两软管分别连接在检测仪的通气口和水柱压力计接口的胶塞上,用专用的顶杆从呼吸器背面的孔中插入(顶住排气阀,避免排气)设置在正压泵气挡开始泵气,待水柱上升到1000Pa时,迅速将气泵开关及电源关闭。待液面稳定后开始计时。观察一分钟,如下降不超过30Pa,即为合格。
(2)自动排气阀开启压力(排气):400Pa~700Pa
检测方法:将呼吸器的呼吸两软管分别连接在检测仪的通气口和水柱压力计接口的胶塞上。将气泵开关打开(拉出),设置在正压泵气挡,开始泵气,同时观察水柱压力计。等压力计水柱不再上升时,读出压力值,即为排气值。
(3)自动补给阀开启压力(自补):50Pa~200Pa
检测方法:进行完排气测试后,直接将变换阀调至负档(拉出),开始抽气,同时将氧气瓶打开,观察水柱压力计,待水柱不再下降,同时听到呼吸舱内有补气的声音时,读出压力值,即为自补值。
(4)检测流量:1.4L/min~1.8L/min
检测方法:将呼吸舱盖打开,取出清净罐,露出定量孔,用定量孔罩罩住定量孔,用木舌片从呼吸舱侧面的缝隙中插入(顶住膜片,防止自补开启,浪费氧气)。开启气瓶,从小流量计上直接将流量读出。
(5)清洁卫生、部件齐全完好、氧气压力不低于18MPa、正压气密性符合标准、高压气密性良好、余压报警准确清晰、排气和补气阀开启正常、按时进行了检查维护保养、有记录可查。
四、维护保养
按照氧气呼吸器说明书的规定标准,检查在用氧气呼吸器性。清洁卫生、部件齐全完好、氧气压力不低于18MPa、正压气密性符合标准、高压气密性良好、余压报警准确清晰、排气和补气阀开启正常、按时进行了检查维护保养、有记录可查,要求每月维护一次。
正压氧呼吸器席位操作
为训练救护队员正确检查和处理呼吸器故障,经常人为设置一些故障,要求在规定时间内进行排除。
操作方法
①目检:就是凭检查者的眼看、手摸、耳听等手段,对呼吸器各个部件进行全面检查,看是否能达到出厂时的要求。其顺序一般为:
(1)面罩:各部件是否齐全、完好、到位,头带有无打扭、错位,螺丝钉是否固定到位(用改锥检查)等;
(2)呼吸软管:有无严重磨损、破口;接头有无松动。
(3)背带及扣锁:有无打扭、反穿、错接,扣锁的灵活性和牢固性;
(4)外部所有可见螺丝钉:用螺丝刀对处壳上可见的所有螺钉进行检查,看是否有松动或缺失。
(5)外壳完好性:打开外壳,检查外壳有无破损变形;
(6)检查仪器内部的低压部件:从上至下依次检查。各接头、紧束带、扣锁、“O”型圈等是否完好、到位,药品是否装满等;
(7)检查高压系统:按说明书的要求,控制住自动补给装置,打开氧气瓶开关,一是听开氧报警功能是否执行;二是用检漏液涂各高中压接头,检查有无冒泡漏气现象,压力是否在要求的范围内;三是关闭氧气瓶,检查低压报警是否符合要求。
②呼吸器性能检查:将呼吸器正确地与校验仪连接,接说明书的要求,检测仪器的各项性能指标。如:HY-4正压呼吸器的校验内容:
(1)定量供氧量:1.6±0.2L/min;
(2)呼吸系统低压气密测试:水柱1200Pa,在1分钟内下降不大于30Pa(要记录所测得的真实值);
(3)恢复到战斗准备状态
取下呼吸器上的检验连接及控件,填写校验卡,对面罩涂防雾液,正确连接好面罩,正确摆放好呼吸器。
③呼吸器席位操作主要故障设置
(1)面罩
头带是否扭曲,是否安装到位;
口鼻杯是否存在,是否安装到位;
呼吸两阀是否畅通;
面罩固定卡是否到位或缺失;
各固定螺钉是否到位或缺失;
(2)壳体背带
软管固定带是否扭曲,是否安装到位;
肩挂压力表固定带是否扭曲、安装到位;
调节拉带是否扭曲,是否连接;
胸扣、腰扣是否缺损,是否安装、连接到位;
肩带与腰带的连接是否扭曲、到位;
壳体上各固定螺钉是否松动、短缺。
(3)供氧系统
气瓶固定带是否扭曲、缺损;
T 型螺钉是否拧紧;
防静电密封圈是否缺损;
氧气瓶是否安装到位;
手补按钮螺母是否松动,手补阀内弹簧是否缺损;
是否有提示报警,报警器声强调节芯柱是否松动;
(4)冷却系统
冷却罐固定带是否扭曲、缺损;
冷却罐盖是否安装到位;
冷却罐盖上 O 型圈是否缺损;
冷却罐两头的连接螺母是否松动;
(5)呼吸舱系统
固定呼吸舱的四个螺钉是否缺损、松动;
呼吸舱盖上四个定位销是否缺损、到位;
抗扭转护套是否安装到位;
自动、手动供氧螺母是否松动;
自动、手动供氧接头密封圈是否缺损;
与呼吸舱连接的两个卡箍是否松动、缺少;
呼吸舱内,外 O 型圈是否缺损;
清净罐是否存在;定量孔是否松动、定量孔上的密封圈是否缺损。
正压氧呼吸器互换氧气瓶 更换氧气瓶操作程序:(60S内完成)
(1)操作者和被换者战斗着装,佩用好氧气呼吸器,同时面向裁判员成立正姿势,(2)听到开始口令(计时开始)立即向左或右转;
(3)操作者迅速打开被换者呼吸器上外壳,并将外壳放置于操作者一侧;
(4)解开氧气瓶紧固带;
(5)按动手动补气阀按钮,关闭氧气瓶开关,
(6)旋开T型螺丝,并迅速取出氧气瓶轻放在地上;
(7)拿起备用氧气瓶迅速开关一次氧气,将瓶口内灰尘和水吹净,然后迅速放入呼吸器内(注:放氧气瓶在呼吸器上面时注意防静电O型圈是否存在),(8)准确地固定好氧气瓶固定T型螺丝,打开氧气瓶开关;
(9)导上氧气瓶紧固带,盖上呼吸器外壳。
(10)举手示意,时间终止。60S内完成。
氧气呼吸器战前检查程序 篇4
氧气呼吸器战前检查程序
陕西华彬煤业救护队 徐建超
军事化矿山救护队出动,侦查,事故处置等在入井前做到最后一道防线就是战前检查。战前检查不是什么都查,主要是检查个人的氧气呼吸器,对携带的所有装备进行清点。也是对平时维护保养的仪器进行确认,做到万无一失;更是缓解救护指战员在进入灾区前的紧张情绪。
依照《矿山救护队质量标准考核规范》(以下简称质标)第6.5.2入井准备中对正压氧气呼吸器战前检查内容要求,正确进行氧气呼吸器的战前检查(包括自检和互检)在120S内完成。关于战前检查现阶段由于各个单位使用的仪器不同,有着不同的方法和标准。但现在都是正压氧气呼吸器,下面我就我队在使用德尔格正压氧气呼吸器BG4的战前检查程序进行介绍,不妥之处请指正。 战前检查的基本要求
a 《质标》入井准备中对战前检查规定在120秒内完成。记时应从小队长整好队伍下达“开始战前检查”时起至小队长向带队指挥员汇报完毕并向小队布置完任务后停止记时。
b 进行战前检查的小队全体人员必须穿桔红色战斗服(带救援标示),戴安全帽,穿胶靴,围毛巾,携带矿灯(矿灯卡在安全帽上),自救器和战斗包(用于装个人装备工具及其它物品);
c 自救器统一在右肩左跨,战斗包在左肩右跨; d 上衣兜左侧装粉笔两支,右侧装记录本和圆珠笔;裤兜左侧装线手套,右侧装帆布手套;
e 战前检查时不用脱帽;戴面罩是将安全帽从头顶向脑后放置(安全帽上的带子必须放于下颌之下),面罩戴好迅速戴好安全帽;
f 战前检查在报告时队员报告词为:“X号队员仪器完好, 压力X mpa; g 自检时小队长在队列前,队伍成横队站立;互检时小队长下达向左转,小队长跑到队伍中自己原来的位置,最后成纵队站立。
g 在进行战前检查时要求全体指战员动作规范,整齐划一。 2 战前检查自检的内容及程序 1) 自检内容
a 整机气密性检查 b 吸气阀气密性检查 c 呼气阀气密性检查 d 自动补气阀检查 e 自动排气阀检查 f 手动补气阀检查 g气瓶压力检查 h电池电量检查
j附件检查(包括面罩头戴,腰带,联络绳等) 2) 自检的程序
a 整机气密性检查:将全面罩头戴整理好并翻向面罩正面,双手用力拖住面罩并和面部紧密接触。用力吸气,吸不动为止,则仪器整机气密性良好。
b 吸气阀和呼气阀的气密性检查:保持整机气密检查时的方法,做正常的呼吸,感到呼吸自如,则呼吸两阀灵活工作正常。在用左手捏住呼气软管,右手拖住面罩用力呼气,若呼不动则吸气阀气密性良好;然后用右手捏住吸气软管,左手拖住面罩用力吸气,若吸不动则呼气阀气密性良好。
c 自动补气阀检查:左手仍然用力拖住面罩,面罩和面部紧密接触,右手打开氧气瓶,能听到明显的气流声后用力吸气,此时应能听到“咝咝”声。
d 自动排气阀检查:双手拖住面罩用力呼气能听到“嗤嗤”的气流声则自动排气阀动作。
e 手动补气阀检查:左手继续拖住面罩和面部紧密接触,右手按动红色按钮,能听到“噗”的一声则手动补气阀动作。 f 气瓶压力检查:用右手换左手继续拖住面罩(保证面罩和面部紧密接触),左手拿起智能报警器,观察气瓶压力,并记住。 g 电池电量检查,迅速又将左手换回拖住面罩,右手关气瓶阀。关闭后,左手放下面罩并拿起智能报警器同时按下显示屏左右两侧的按钮,等待4秒,则屏幕显示电池电量。当电池显示“ok”或黑色方格时说明电池电量充足。当报警器发出长声“哔”声同时屏幕显示“1”最多能用4个小时。当显示“2”并且报警器发出5个短的“哔”音时表明必须更换电池,否则会引起死亡或严重的伤害。
h 附件检查:依次检查面罩;头戴(将头戴整理好便于佩用呼吸器是使用);肩带;腰带,联络绳等。 3 互检的方法。
小队长下达命令后,全体队员向左转,小队长跑步到队伍中自己的原位置,队伍由横队变为纵队。小队长开始下达“开始互检”的命令后,全体队员采用手触式从每个队员的呼吸器滑销,上盖等进行检查并口述:滑销,外壳完好;然后2号队员和小队长同时向后传,2号队员用同样的方法给小队长互检。
2号队员检查完后继续向后转,小队长跑步到队伍横队时队列的前方,下达向右转。同时询问大家“装备”全体队员集体回答“齐全”再询问“仪器”,从2号队员开始依次回答“2;3;4····9号队员仪器完好,压力X mpa”,最后1号队员就是小队长汇报自己的压力,整理队伍给指挥员报告。报告词为“报告首长,第X小队实到X人,装备齐全,仪器完好,最低气压X mpa,请指示,小队长xxx”。 综上所述,氧气呼吸器是救护队从事灾害事故处理的第二生命,保养维护和检查好个人的呼吸器是救援的第一基本要求。在进入灾区前全面的细致的进行战前检查很有必要,因此在以后的救护工作当中我们要切实的做好,确保救护指战员在处理灾害的各种复杂环境中进行安全的施救,达到高效的处置。
空气呼吸器使用方法 篇5
空气呼吸器使用方法
空气呼吸器
空气呼吸器是一种自给开放式空呼吸器,具有重量轻、体积小、使用和维护方便、佩戴舒适、性能稳定等优点,广泛应用于消防、化工、石油、冶炼、仓库等部门,是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。
该系列产品在同类产品中,具有重量轻、体积小、使用;维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点,是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。
该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格,符合GA124-2013>的要求。
船用呼吸器经中国船级社的型式认可和检验。
空气呼吸器部件
1、面罩:为大视野面窗,面窗镜片采用聚碳酸酯材料,具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能,网状头罩式佩戴方式,佩戴舒适、方便,胶体采用硅胶,无毒、无味、无剌激,气密性能好。
2、气瓶:为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶,工作压力30MPa,具有质量轻、强度高、安全性能好,瓶阀具有高压安全防护装置。
3、瓶带组:瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构,并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
4、肩带:由阻燃聚酯织物制成,背带采用双侧可调结构,使重量落于腰胯部位,减轻肩带对胸部的压迫,使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫,减轻对肩的压迫。
5、报警哨:置于胸前,报警声易于分辩,体积小、重量轻。
6、压力表:大表盘、具有夜视功能,配有橡胶保护罩。
7、气瓶阀:具有高压安全装置,开启力矩小。
8、减压器:体积小、流量大、输出压力稳定。
9、背托:背托设计符合人体工程学原理,由碳纤维复合材料注塑成型,具有阻燃及防静电功能,质轻、坚固,在背托内侧衬有弹性护垫,可使配戴者舒适。
10、腰带组:卡扣锁紧、易于调节。
11、快速接头:小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
12、供给阀:结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。
空气呼吸器分类
1、钢瓶型空气呼吸器
A.
RHZK-5/30空气呼吸器
B.
RHZK-6/30空气呼吸器
2、碳纤维瓶空气呼吸器
3、移动长管式空气呼吸器
4、正压式空气呼吸器
5、电动送风式长管呼吸器
特点:
电源电压
AC100V50Hz(配有AC220V转AC100V变压器)
最大转速
14000r.p.m
最大风压
1300mmH2O
最大送风量
270L/min
最大消耗功率
450W
尺寸
469mm×180mm×158mm
重量
6.4kg特点及应用:
1、面罩(SV-1)视野宽、带着舒适,与面部有双层接触,能保持高度的气密性。
2、腰带上装有风量调节阀,使用者可自己调节风量。
3、电动送风机内装有高性能机械过滤器,即使在有粉尘存在的场所,亦可使用。
4.1台电动送风机可同时供4人使用
5、装有5速变速转换挡位,可根据管长和使用人数变换挡位,来调整送风量。
6、空气溢出方式设计,即使1人使用,也不会烧电机。
作业安全莫忽视,佩戴空呼有保障。
如何正确去佩戴,以下方式要牢记。
空气呼吸器检查
01检查背托、束带、面屏、导管等设备的完好性
02旋转瓶阀手轮至少两圈,打开瓶阀。
03表读数应在28-30MPa之间。
04关闭瓶阀。
05再看压力表,指针不动则导管及压力表气密性良好。
06轻压供气阀按钮缓慢排气,读数在5.5±0.5MPa时,应能听到警报声。
07检查面罩气密性:用手掌心盖住面罩口,如感到无法呼吸,表明面罩气密性良好。
08设备完好、气压正常、气密性良好,则可正常使用。
空气呼吸器佩戴
01将瓶阀向下,背上气瓶。
02收紧肩带,扣好腰扣,再收紧腰带。
03戴上面罩,收紧面罩带,再次检查面罩气密性。
04打开气阀,将供气阀推入面罩接口,有“咔嗒”声,表示已正确连接。
05深呼吸直至通气,方为正确穿戴。
空气呼吸器脱卸
01卸下气阀,摘下面罩,将腰带肩带松开。
02整理好空气呼吸器。
03关闭阀门,排尽余气,直至压力表指针回零。